admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Imate li pitanja?

+86-18651392209

Nov 19, 2024

Rasprava o tehnologiji instalacije i uklanjanja pogrešaka velikog transformatora

U velikim termoelektranama električna energija koju generira generator pojačava setransformatora potom prenose preko dugih udaljenosti svakom korisniku u mreži socijalne snage. Ovaj članak opisuje metode izgradnje i procese za ugradnju i puštanje u pogon velikog transformatora u termoelektrani, te daje preliminarnu raspravu o tehnologiji instalacije i puštanja u pogon energetskih transformatora.

1. Pripreme prije instalacije transformatora

(1) Tijekom izgradnje elektrane, kada se napajanje transformator postavi na mjesto, zbog velikog tijela transformatora, prilikom provjere veličine, potrebno je precizno potvrditi središnji položaj i smjer dolaznih i odlaznih linija. Tek kada ispuni zahtjeve za dizajn, može li se popraviti na temelju transformatora. Propisi električne instalacije predviđaju da bi transformator opremljen plinskim relejem trebao imati 1%. Svrha je olakšati da se plin generira u rezervoaru za ulje da teče u relej, formirajući zaštitnu radnju. Kada se transformator radi, treba potvrditi da vrijednost utjecaja na udarcu transformatora treba biti manja od 5 g gravitacijskog ubrzanja. Ako je veći, proizvođač treba kontaktirati za rukovanje savjetom.
(2) Ubrizgavanje dušika za zaštitu od vlage: Nakon što se transformator radi, ako se ne može instalirati na vrijeme, kako bi se ubacilo unutarnje tijelo transformatora, a dušikov dušica 99,99% treba ubrizgati u okvir, a tlak u dušikovu treba biti 01-0. 0 3MPA. Nakon ubrizgavanja, praćenje praćenja azota treba se provoditi na vrijeme, a treba napraviti odgovarajuće pismene zapise. Kada je vrijednost tlaka niža od 0,01Mpa, dušik treba nadopuniti na vrijeme.

2. Transformatorska inspekcija karoserije

2.1 Koraci i metode inspekcije karoserije transformatora.

(1) ispuštanje dušika. Kada pregledate tijelo transformatora ispunjenog dušika, treba odabrati sunčano, nejasno i suho vrijeme. Vrata šahtona treba otvoriti da bi se oslobodila tlaka dušika u rezervoaru za ulje. Nakon otvaranja šahta za ventilaciju 30 minuta, osoblje koje nose kombinezone bez dugmeta i čizme otpornim na ulje trebale bi ući u rezervoar za ulje kroz otvor za inspekciju.

(2) Sadržaj inspekcije tijela. Prilikom postavljanja transformatora tijelo bi trebalo biti izložen zraku ne više od 16 sati. Upotrebljeni alati moraju nadgledati namjenska osoba, registrirana i zaduživanje i povratni zapisi moraju se čuvati. Glavni sadržaj inspekcije tijela: Transportna podrška i razni dijelovi tijela ne bi se trebali premještati ili deformirati. Interni vijci trebaju se pravilno zategnuti. Izolacija jezgre, stezaljki, željeznog jarga i drugih komponenti u zemlju trebaju biti dobre; unutrašnja izolacija je čvrsto vezana i nema oštećenja; Izolacijska udaljenost vodeće žice je kvalificirana. Ne postoji uređaj za prebacivanje na uzbunu, a slavine su u skladu s položajem označenim indikatorom, a kontakt i provodljivost su dobri. Rotirajuće disk treba se fleksibilno kretati i biti dobro zapečaćen. Provjerite postoji li mast, krhotine i vode na dnu rezervoara za ulje. 2.2 Test transformatorskog tijela. Nakon inspekcije provode se sljedeći testovi: Merenje jezgre izolacije; mjerenje izolacijskog otpora visokih i niskih naponskih strana namotaja i na zemlju; mjerenje otpornosti na dc namota; Mjerenje promjene transformatora, a greška treba biti manja od 0. 5%.

3. Ugradnja pribora za tijelo

(1) Dodatna oprema instalirana u otvorenom zraku treba ispuniti sljedeće zahtjeve: relativnu vlažnost okoliša treba biti manja od 75%, a suhi zrak s tački rose ispod -40 stupnjeva u okvir tokom postupka instalacije. Otvoreni dijelovi trebaju biti prekriveni plastičnim filmom, a vrijeme kontinuiranog izlaganja ne smije biti veće od 8 sati. Nakon posla svaki dan, vakuum treba izvući da dodamo suhog zraka 0. 01-0. 03MPA.

(2) Tretman za brtvljenje: Svi spojevi prirubnice trebaju biti netaknuti i dobro zapečaćeni.

(3) Instalacija rashladnog uređaja: Prije instalacije, rashladni uređaj treba ubrizgati sa 0. 03MPA od 99,99% dušika visoke čistoće tokom 30 minuta bez curenja. Unutrašnjost treba ispitati kvalificiranim izolacijskim uljem i preostalo ulje treba isušiti. Motor ventilatora i noževi trebaju se čvrsto instalirati i fleksibilno se okretati. Ventili u cjevovodu trebaju se koristiti fleksibilno i pravilno, a zglobovi bi trebali biti dobro zapečaćeni. Vanjski naftovod treba očistiti. Zaptivač pumpe za ulje i relej protoka ulja su u dobrom stanju, upravljač je tačan, a ne postoji nenormalna buka ili pregrijavanje.

(4) Ugradnja ormara za skladištenje ulja: ormar za skladištenje ulja treba instalirati nakon interne inspekcije i čišćenja. Smjer ugradnje je tačan. Mjerač nivoa ulja trebala bi se fleksibilno kretati, pokazatelj bi trebale biti u skladu sa stvarnim nivoom ulja, kontakt signala na mjerama nivoa ulja treba pravilno nalaziti, a izolacija bi trebala biti dobra.
(5) Instalacija transformatorskog cjevovoda: Svi cjevovodi treba obrisati čist i njihovi spojevi trebaju biti čvrsto zapečaćeni.
(6) Instalacija uspona: Prije instaliranja ispiranja trenutnog transformatora (Sadržaj: Izolacijski otpor izolacijskog namotavanja; mjerenje natljejskom zamućinju; mjerenje pobude; mjerenje pobudice tekućih transformatora), a treba provjeriti redoslijed sekundarnog zavojnice; Izolacija tekuće konstrukcijske terminalne ploče treba biti dobra i čvrsto zapečaćena. Metoda instalacije Riser treba biti tačna. Vutne utikač treba biti smješten na najvišoj tački uspona.
(7) Instalacija za čahuru: Kapacitivnu čahuru treba proći test (sadržaj: Izmjerite otpor izolacije; Vrijednost tangentne gubitke TanΔ i kapacitet), cijenu ispunjene uljem ne smije biti curenje ulja, a indikacija razine ulja treba biti normalna. Ne bi trebalo biti pukotina ili oštećenja na izgledu; Metalna prirubnica spojnica cijevi trebala bi biti ravna; Zaptivanje gornjeg građevinskog strukture treba biti dobra, a veza treba biti čvrsto. Indikator nivoa ulja na ulje ispunjenom uljem trebao bi se okrenuti prema van prema van, a krajnji ekran treba biti uzemljen prema potrebi. Površina izjednačenog prstena treba biti glatka i instalacija treba biti čvrsta i tačna.
(8) Instalacija plinskog releja: Prije instalacije treba pregledati i kvalificirati prije instalacije, vrijednost podešavanja radnje treba ispunjavati zahtjeve za postavljanje vrijednosti, a mjere pričvršćivanja za transport treba ukloniti. Relej za plin treba biti instaliran vodoravno, strelica na gornjem poklopcu treba ukazati na ormar za skladištenje ulja, a veza treba biti čvrsto zapečaćena. Kutija za naplatu plina treba napuniti izolacijskom uljem i čvrsto zapečaćen.
(9) Smjer ugradnje uređaja za reljef pritiska treba biti tačan, unutrašnjost poklopca ventila i uspona trebaju biti čisti, čvrsto zapečaćeni, električni kontakti trebaju se precizno kretati, a vrijednost akcijske snage treba da se precizno kretaju, a vrijednost akcijske snage treba da se precizno krenu.
(10) Brtvljenje priključne cijevi između bišenja i ormara za skladištenje ulja treba biti čvrsto, razrjeđivač treba biti suh, a razina ulja ulja treba biti na površini ulja.
(11) Ugradnja uređaja za mjerenje temperature: Termometar treba kalibrirati prije instalacije, kontakt signala treba se pravilno kretati; Termometar treba podesiti prema navedenoj vrijednosti. Izolacijsko ulje treba ubrizgati u termometar na gornjem poklopcu. Signal za proširenje (tanki metalni crevo termometra) ne može se naglo spljoštiti ili uviti, a radijus savijanja općenito je veći od ili jednak 50 mm.
(12) kablovi transformatora i reaktora trebaju biti zaštićeni; Treba ih urediti uredno, a razvodne kutije treba zapečati. Signalni krug kontrolnog okvira trebao bi biti ispravan i udovoljite zahtjevima dizajna crteža.
4. Transformatorsko punjenje ulja
(1) Izolacijsko ulje se može ubrizgati samo u transformator nakon što je proslijedio test u skladu s odredbama trenutnog nacionalnog standarda "Test Električne opreme Standard" GB50150.

Technology-of-Large-Transformer

Pošaljite upit